website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Mes chers crottins


Posté : 17-06-2014 12:08 icone du post

Bonjour,

juste pour parler d'augmentation de conso élec...

de simple chose qui occasionne cela:

condenseur sale ou leur ventilation insuffisante
évaporateur sale ou givré
un manque de fluide dans l'installation qui va faire traîner la descente en T° et donc faire tourner beaucoup plus longtemps le compresseur
plus rare , détendeur mal réglé entraînant une surchauffe à l'évap trop importante (de même qu'une pré détente ou le déshy sale sur la ligne liquide)
ce sont là quelques pistes basiques qui entraînent une surconsommation d'élec

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8453&forum=85