Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Dégivrage par gaz chaud
Posté : 31-08-2014 14:46
Citation :
Motiok
sans parler de pression rien que le choc de température de 40 a -20°C... tu m'étonne que tes tubes travaillent
Salut à tous
Ce que dit l'ami motiok me semble assez pertinent. Entre les 5°C/10°C préconisés et les +40°C
Ya une sacrée marge ! Alors soit tous les réglages sont bons et Anthony est tombé sur une mauvaise série d'évapos, soit les tubes travaillent trop et cassent au bout d'un moment. Du coup je commencerais plutôt par diminuer la T°C de dégivrage avant d'alerter le constructeur.