website logo
Auteur
avatar
barcacenter

Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » TRANE_RTAB


Posté : 30-11-2014 10:53 icone du post

Pour info si c un rtab les techniciens trane ne peuvent pas ce brancher avec un pc car la régulation est un cld pour ce connecter il faut une régulation ch530. Pour info la puissance est donner en rla donc si ta ventilation n'est pas à font tu peu te trouver avec des valeur inférieur à 100% alors que ton compresseur est à font.
Ludo


Message privé d'invitation à la présentation envoyé (il l'a même déjà effacé?)

Message édité par : Aircofrigo / 30-11-2014 11:03


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8929&forum=85