website logo
Auteur
avatar
chouchen56

Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Revision mécanique compresseur à vis


Posté : 23-12-2014 06:56 icone du post

Ouais .... il y a le père Noel et le père Fouettard !!!

@ reg 974 : je comprend mieux ta motivation a présent, du moment que tu t'essaye pas sur le frigo de camping car de ton grand-père ce weekend ....

le principe générale avec l'ammoniac c'est d'en re-balancer un maximum depuis la zone de la machine que tu visite vers une autre zone en mesure de stocker ce que tu va y transférer.
aprés quand il ne te reste que quelques litres de gaz il faut les évacuer en les faisant passer dans de l'eau afin de piéger l'ammoniac gazeux dans ton eau.
comme ca il n'est plus aussi dangereux.

cette opération nécessite souvent de faire une première purge puis un tirage au vide/ cassage du vide, encore purge et enfin tirage au vide/ cassage du vide.
aprés ca il ne te reste souvent que quelques traces d'ammoniac dans l'huile

prendre garde TRES IMPORTANT aux poches d'huiles restantes qui peuvent de libérer dans les naseaux de quoi te passer d'humex le reste de ta vie

tu vois le principe ?

bon je retourne sur mon traineau avec mon fouet et mon costume en latex... oups ma boule rouge de noel ... dans la bouche jesors

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9112&forum=85