Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Revision mécanique compresseur à vis
Posté : 25-12-2014 03:10
Perso, sur une centrale équipée de 3 ou 4 cps à vis j'ai procédé comme ça
1 Isolement élec de la machine + désaccouplement (vis ouverte)
2 Isolement du compresseur (aspi puis ref)
3 Attente d'une nuit avec la résistance du séparateur alimenté pour dégazer un peu d'ammoniac dans l'huile via l'égalisation de pression
4 Fermer l'égalisation et couper la résistance
5 Dégazage de l'ammoniac restant dans la machine dans un gros bidon de 200 L de flotte (remplie au 3/4)
6 Tirage au vide
7 Purge de l'huile dans le séparateur
Après le changement des roulements et la révision générale plus le chromage (tiroir/vis) est un peu trop complexe sans le bon matériel et une bonne technique..
A noter que lors du démontage du cp attention aux poches d'huile comme la spécifier Motiok! Je pense avoir fais la démarche dans le bonne ordre (ou pas) en tout cas ça c'est bien passer
.
(je suis conducteur d'installation NH3 mais lors de formation nous n'apprenons pas à manipulez une intal mais plutot à intervenir lors d'une fuite)