Quand c'est comme ça la seul chose a faire c'est de contrôler les Clapets AR a l'aspi et au refoulement (si équipé) et si possible fermer quelques vannes pour voir a quel moment le son s’arrête.

ce qui serais bien c'est de savoir ce que vous y avez fait lors de cette révision .

aussi : est ce que ce bypass entraine ta vis a l'envert ?

moi j'ai eu le cas sur la vanne de décharge sortie séparateur qui souvent était capricieuse et laissait paser un peu de fluide comme dans ton cas, je l'avais remarquer a la légére détente que cela créait ( donc refroidissement des piéces)

tiens nous au courant