website logo
Auteur
avatar
steph87

Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » York 88


Posté : 28-12-2014 21:57 icone du post

Bonjour,

@frigopathe

la bp est plus basse a l’arrêt car le fluide migre vers le point le plus froid en passant par ma bouteille bp il n'y a pas de clapets anti retour a l'aspiration de mes compresseurs.


le hp est de 12 bar en ce moment mais elle varie entre 10 et 16 bar en fonction de la saison et du nombre de compresseur qui tourne j’alimente 3 condenseurs a eau 2 pour du chauffage toute l'année et 1 pour un tour aéro.

@chouchen56

j'ai bien un clapet au refoulement de chaque compresseur mais ce n'est pas lui qui est en cause.

Il s'agit d'un compresseur a piston. ce n'est pas une vis.

lors de la révision meca tout a était remplacé coussinets de bielle segments clapets ressorts Joints.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9251&forum=85