Posté : 20-01-2015 21:43 icone du post

Bonsoir les gars,

Lorsque je disais de partir sur un condenseur nettoyé, c'est pour partir d'une base saine dès le départ!

Une fois que c'est tout propre, les traces d'huile qui apparraissent ... seront nécessairement actuelle.
Mais se baser sur les traces d'huiles existantes ( les fameuses traces noires, qui peuvent être n'importe quoi ... même un simple empilement de crasse accumulée en 35 ans ), notre ami pourrait s'emmerder en soupconnant des traces qui ne sont plus à l'ordre du jour ( fuites déjà réparées ... ou corps gras qui s'est déposé n'importe quand durant ces 35 ans ).

Concernant ta puissance actuelle, tu ne pourras faire qu'un calcul de pharmacien ( approximatif )!!
Le compresseur a une plaque sur lequel est indiqué le modèle ( et donc, tu dois pouvoir obtenir le renseignement de la puissance d'origine chez le constructeur ), et puisque c'est passé du R22 au R427A, tu retires approximativement entre 5 et 10% .
Tout ceci, en sachant -bien sûr- que tu as aussi une perte de puissance ... du simple fait de l'âge du compresseur.

A ta place, et pour limiter les frais, et selon la longueur de tuyauterie, les accessoires et toutes les babioles qui tournent autour du fonctionnement classique, je rappellerais au client qu'il t'a missionné pour une sorte de "contre-expertise", et que pour avoir un avis irréprochable, il faut qu'il te aisse le temps de faire ton boulot à fond ( et en plus, ca t'avancera pour la suite ).

Que ce soit pour remplacer ce condenseur ( ou le groupe entier ), tu bosseras sur une base propre. Le fait de tout nettoyer te permettra, en plus, d'être certain qu'il n'y a pas d'autres problèmes autre part.

Pour rappel, cette microfuite est ( peut-être ) tout simplement LE prétexte qui a servi au précédent intervenant pour se séparer du client!! Il n'y a peut-être rien du tout et le seul problème aurait été le "manque d'entrain" de ce bienfaiteur!!

@+

Message édité par : dmarco / 21-01-2015 01:42


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9352&forum=85