Salut Doug,

a ma connaissance je ne pense pas que tu puisses forcer la ppe free cooling sur l'automate (sans brancher l'ordi)........comme tu le dis le delta doit être de 8k ,le seul moyen est de refroidir ta sonde ext,et ainsi voir ce qu'il se passe ......
Sur un de mes sites,je ne m'explique pas le fait que de temps en temps le défaut survient,car lorsque le free cooling fonctionne je ne remarque rien d'anormal
Qu'est ce que carrier ta répondu à ce sujet??????...............RIEN