Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » RTAD100 défaut HP
Posté : 22-04-2015 18:24
On en effet force les Ventilô condenseur ms mais le circuit tombe en hp malgré tout, un technicien de chez Trane est passé aujourd'hui et a constaté une forte concentration d'incondensables 18b soit 65 deg après stabilisation côté condenseur. On repart sur une charge neuve avant un bon tirage au vide dès demain.Cet article provient de Le site des frigoristes