salut doug.
marcel a complétemment raison, ton variateur produit forcément un 24 V continu qui te permet de faire fonctionner capteurs ou relais.
et puis si tu est réellement en 4-20 mA tu n'as sans doute que deux fils sur ton capteurs et donc c'est bien ton variateur qui fait tout
ce que je ne comprend pas c'est pourquoi tu veux rendre indépendant de la régulation PRODIALOG ta commande de variateur.
faire ca reviendrait a mettre un pressostat HP de régul pour commander un ventilateur tandis que ta régulation PRODIALOG doit le gérer et va sans doute dans certaine phase etre perturbé par la marche indépendante de ton variateur.
par exemple chez CARRIER sur les machines avec détendeur thermo on "shunt" la valeur de régulation HP les premières minutes de marche d'un circuit pour laisser délibérément la HP monter (ouverture détendeur, retour d'huile, ect...)