website logo
Auteur
avatar
chouchen56

Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Carrier GEG 30XA


Posté : 19-06-2015 06:26 icone du post

si c'est un variateur danfoss tu peux pomper l'intégralité des paramétrés a l'intérieur de la mémoire de la console qui sert d'afficheur puis le décharger dans le nouveau variateur

pour le paramétrages il faut aller dans les menu : entrée ANA : réglée l"entrée utilisée, la 53 ou 54
puis le type de signal qui arrive ( 4-20 pour toi)

puis menu
reférences/rampes

régler les mini fréquence et les mini valeur de ton capteur
meme chose pour les maxi

par contre dans ton application je te conseille de mettre un shunt sur l'entrée de démarrage (18 ou 19 je sais plus) et d'utiliser le mode veille .
si tu as un doute appelle le support DANFOSS variateur par l'intermédiaire du commercial qui te vend le VAR , ils sont AU TOP fortich