Posté : 08-07-2015 02:30 icone du post

salut et bonne nuit les frigolos,
les groupe carrier sont concus pour ne pas atteindre la valeur de coupure en HP ( c'est encore plus poussé sur les groupe a vis) en tout cas font tout pour rester en dessous. je veux dire par la , que le soft fera en sorte de baisser la HP : enclenchement des etages superieures des ventilo , si tjr hp elevée , decrementation de puissance " delestage cp " au bout de X tentatives ( 6 comme le dit dedier) il s'arrete par defaut .
ton probleme tu l 'as deja ciblé et tu en connait la cause , y'a plus qu'a comme on dit .
pourquoi n'avez vous pas optés pour les memes ventilo d'origine en les passant via variateur avec rampe de deceleration pour eviter les arret brutaux ?
c'etait possible ??
avec les canicules de ses derniers jour plus le manque de dbit d'air occasionné par les ventilos, il n y a rien d'anormale a ce que cela se produise .
en delestant toi meme un des cp ou en bridant le % en cas de vis , ton groupe assume t il la charge " les besoins " ? en attendant de palier au probleme des ventilo .
avez vous eu une explication au fait que les ventilo s'arretaient brutalement ??
cordialement