Posté : 16-09-2015 21:25 icone du post

Salut,

L'évasement du tube cuivre fait l'étanchéité, idem je te conseille les pinoches pour juste 2 tubes ça marche très bien, faire chauffer les plaques a mon avis ça augmente les risques que les tubes fuient au niveau des plaques mais dans certains cas tu peux, en fait tu peux le faire si tu as assez d'espace entre les tubes pour souder sur la plaque directement ou si les tubes sont en acier/inox.

Après si tu veux quand même braser des bouchons sur le cuivre, chauffe pas trop (a l'argent) et le coté R134a doit être totalement vide sinon il y aura toujours de la pression qui t’empêchera de finir ta brasure.