salut,
Pour vidanger les compresseurs maneurop, je démonte le voyant d'huile et j'utilise une seringue pour aspirer l'huile restante au fond du carter, perso ma seringue est modifiée avec un tube de cuivre 1/4" de 20 cm qui me permet de descendre a coup sur au fond du carter. En quelques minutes ton compresseur sera vide de toute huile polluée
-vidange~OUT-AUT-VID-EXT.htm" target="_blank" class="" class="noir">https://www.mecatechnic.com/fr-FR/extracteurs-et-seringues-outilla ge-auto-vidange~OUT-AUT-VID-EXT.htm
@+