website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » centrale maneurop à désacidifier


Posté : 30-06-2016 21:26 icone du post

Pour bien vider les culasses , j'utilise un aspirateur (eau poussière et produit pétrolier ) et un flexible qui sert normalement à nettoyer les radiateurs domestique, resultat culasse quasi sèche .
Tu fais comme dit par Airco , filtre à l'aspi et déshydratera anti acide , à renouveler régulièrement .
Ca va etre long , tu devras les premiers temps y venir chaque semaine , puis tu espaceras .
Ca coute cher mais tu auras du resultat , apres tu ne récupéreras jamais toute l'acidité mais une bonne partie .
J'ai deja eû une centrale pire qu'acide , la couleur ne figurait dans aucune notice , apres plusieures vidanges ( 3) , et 5 fois les filtres anti acide de la meilleure qualité , j'ai réussi à ramener l'huile à la limite de l'acide .
Apres cela on a decider de vidanger chaque année et de permuter les filtres anti acide et platinium chaque année , la couleur du test est de mieux en mieux .
Tirage au vide des différents posts froids, pour les cf décapeur thermique dans les cubiques et soufflage important en chaud sur les plafonniers .
Apres faut faire le bilan des coûts car ça cogne tres vite les prix .
Nous on a réussi à pas trop perdre de sous car on y intégrait l'entretien pour limiter les déplacements et quand quelqu'un y allait il restait faire les fuites et ou nettoyage d'évapo.
Je répète ça monte vite le prix , regardes bien .


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10831&forum=85