website logo
Auteur
avatar
Billbaroud

Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Problèmes de retour d'huile


Posté : 01-09-2016 19:32 icone du post

Les électrovannes pour commander la puissance de la vis ou celle de la KVC???
Soit tu as un relais de coller (finder je les changeai tous les ans en préventif car j'en avais marre des alarmes de mer..), soit l'automate a de mauvaise valeur.
Si çà mitraille, isoles et mesures les sorties TOR de l'automate pour savoir si çà vient de lui (déjà vu sur des TSX téléméca) ou si il y a des fuites de courant dans la chaine de commande ou de la bidouille de tes prédécesseurs (j'adore les dominos dans les goulottes )



Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10942&forum=85