Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Problèmes de retour d'huile
Posté : 25-09-2016 10:31
Bonjour,
Je reviens vers vous, un peu tard mais avec de bonnes nouvelles.
Donc le détendeur a été changer, les retours d'huile étaient de nouveau bon, mais il y avait toujours ce probleme de HP élevé et la température et hygrométrie n'était jamais atteinte. En traçant le diagramme de l'air humide, on voit clairement un problème sur la batterie chaude. Pourtant la vanne avait l'air de fonctionner correctement. La partie mécanique a été remplacée et maintenant tout fonctionne très bien :) Il reste encore ce soucis d'oscillation des valeurs des sondes et transducteur. Le groupe est sur une plateforme et ça tremble beaucoup, ça vient sûrement de ça.
Donc il y avait trois pannes simultanées, d'ou la difficulté ^^
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10942&forum=85