Bonjour
La prochaine fois, regardes les valeurs qui ont trait avec la stabilité de mesure.
Les automates utilisent souvent une "bidouille" pour lisser les variations des lectures de sondes/capteurs de pression.
Ou alors, tu as un problème avec la masse/commun des sondes sur le régulateur (connectique, fils oxydé car pas étamer, rallonge avec domino, soudure blanche sur automate....)
La faible stabilité des sondes ne m'étonne pas beaucoup, mais celle du capteur de pression est plus intrigante