Bonjour,

Pour information, l'analyse vibratoire ne te servira à rien sur un compresseur CENTRI, ce n'est pas une vis. Et même sur les vis, l'analyse vibratoire n'est vraiment utile que lorsque qu'elle est faite depuis la mise en service, afin de constater des dérives.
Autre information, la révision des compresseurs CENTRI est bien réalisé à Charmes dans l'usine TRANE. Et oui, il faut des outils spécifique pour réaliser cette opération.
A ce jour, il n'y a aucune obligation de faire faire sa révision mécanique à un compresseur, cela reste une préconisation constructeur. Ce qui implique que si tu ne respecte pas cette préconisation, tu ne pourras pas te retourner contre le fabriquant en cas de casse. Mais comme t'es compresseurs ne sont plus sous garantie (à moins que tu n'ais pris un contrat de maintenance avec garantie totale chez TRANE), dans tous les cas, il ne prendront pas la casse à leur charge.
Donc, ce qu'il faut calculer pour être pragmatique, c'est ta perde de production en cas de panne d'un de tes CENTRI, et combien d'unité de suffit pour fonctionner.
Et là tu joues au poker avec 2 paires en main, mais tu ne sais pas ce qu'on tes adversaires en main,...
Le jour où tu arrêtes d'apprendre, c'est que t'es mort ou pas loin,... ! ! !