Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » TRANE: centrifuge CVG et RTAC170
Posté : 25-11-2016 19:50
Bonsoir,
Pour commencer, dans ma boite nous ne sommes pas sectaires sur les marques
.
Pour expliquer un peu plus, notre parc de 7 machines est réparti sur 3 bâtiments (3-2-2).
Pourquoi 3? surement qu'historiquement il n'était pas possible de faire autrement en terme de puissance.
Ensuite le choix d'avoir plusieurs machines par bâtiments, en l'occurence 2 plutôt qu'une, est un choix stratégique et économique.
Les machines tournes environ 5000H par an, ce qui veut dire que une suffit la plupart du temps.
Mais comme nous ne pouvons pas tolérer un arrêt de production suite à une défaillance sur une machine, le choix est de doublé pour avoir une sécurité en cas de défaillance.
Cela coûte plus cher en investissement, mais celui-ci n'est en rien comparable avec une perte de production.
20000 à 30000 par an? Si tu parles des révisions des 40000heures tu es loin du compte. A ce prix mon chef signe de suite. Et je ne chercherai pas à rationaliser ces révision 40000 justement.
Après de repenser le parc de froid positif n'est pas à l'étude pour le moment.
Surtout que notre parc de froid négatif vient d'être refait entièrement.
Pour ce qui est de jouer au poker, c'est peut-être vers la ou on va quand on voit le prix d'une rev. 40000H . A se demander si il ne vaut pas mieux ne pas laisser les faire aux risques de dégradations, et de considérer un compresseur comme du consommable... Bon ça fait quand même cher le consommable......
De la une autre question, qui a des retour d'expérience sur des centri?
Heures de fonctionnement sans révision, défaillance sur le long terme?
En sachant que notre parc fait l'objet d'une maintenance très régulière en terme de suivis de fonctionnement et que le préventif est je pense fait sérieusement (analyse d'huile, vidange, filtres, ....)
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11057&forum=85