website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Quelle surchauffe pour r404a, froid négatif?


Posté : 04-03-2017 01:34 icone du post

Bonsoir,

je ne vois pas l'intérêt d'avoir une SC de 45K et donc un évap quasi vide de FF à évaporer
si tu es bien à -20 en BP tu es bien en-dessous du point MOP et donc le réglage de la SC devrait être possible hors tu déclares bien que ouvrir plus ne change rien

ton compresseur il doit avoir chaud le malheureux!!

tu ne m'as toujours pas donné de valeur HP et SR
et donc tu n'as sans doute pas non plus regardé à mes pistes: "" SC trop grande= manque de FF , filtre d'entrée des détendeurs, pré détente sur la ligne liquide (y inclus robinet de la bouteille mal ouvert et qui étrangle; déshy saturé) ..""

à+


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11269&forum=85