Bonjour, les amis.

Citation : Aircofrigo 
tu ne m'as toujours pas donné de valeur HP et SR
et donc tu n'as sans doute pas non plus regardé à mes pistes: "" SC trop grande= manque de FF , filtre d'entrée des détendeurs, pré détente sur la ligne liquide (y inclus robinet de la bouteille mal ouvert et qui étrangle; déshy saturé) ..""
 


Si si, je suis attentif à ce que tu dis, je fais mon mieux d'être bon élève !!!

La HP et la SR, j'avais déjà relevés:

HP 44°c
sortie condenseur 40°c
sousref 4K
Aspiration air condenseur 23°c

Le compresseur n'est pas chaud, I=8.5A; la plaque signale I max 14.3A. Il semble heureux !!!

Je ne constate pas de pré-détente ligne liquide. Vanne bouteille bien ouverte.

Les filtres entrée détendeurs, je ne peux pas les contrôler. Je ne suis pas équipé pour vider l'installation, la société où je travaille est organisé comme ça, il faut faire un devis.

Citation : dmarco
Doit-on en conclure que tu n'as pas posé tes manifolds sur cette installation????

Les manos posés sur les machines sont plutôt à assimiler à des gadgets
Ils ne sont ni étalonnés, ni reglés régulièrement ... comme sont sensés l'être tes manifolds d'intervention.
De plus, une BP ne se prend pas sur l'aspiration du compresseur, mais correspond à ce qui est LU sur ton manifold ( et donc à la température de vaporisation ).

La BP, dont tu nous parle depuis le début ... est vraissemblablement fausse, il y a de grande chance que ton mop soit toujours fermé.


Je prends bien note. Non, je n'ai pas posé mes manos. Je remarque quand même que l'unique prise de pression BP est à l'aspiration compresseur, sur la vanne.

Mais le MOP est bien ouvert, on le sent et on vois le givre. Enfin, il y a un effet de refroidissement important ... mais insuffisant suivant les dires du technicien. Mon réglage des 3 détendeurs, je suis allé très doucement, j'ai fait en totale un tour complet, un 1/8 tour chaque fois. Comme vous voyez, je suis dans des eaux qui sont pour moi inconnus.