Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Quelle surchauffe pour r404a, froid négatif?
Posté : 06-03-2017 10:03
Citation : xavierc
Nota: Pour du compresseur hermétique, il est généralement conseillé par les fabricants de compresseurs de ne pas dépassé 20 °K en surchauffe total sur du positif, et 10 °K sur du négatif:
Voir les sites des fabricants ...
@+
salut
et un manoeurop comme cp, tu peux meme lui faire boire un coup de liquide ;)
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11269&forum=85