website logo
Auteur
avatar
Ariegeois

Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Quelle surchauffe pour r404a, froid négatif?


Posté : 07-03-2017 21:38 icone du post

Bonsoir, et merci à tous de vos réponses.

Un technicien de Heidinger, le fabriquant du bloc frigorifique, m'a dit que les relevés doivent correspondre à un circuit frigo normal, ce qui répond à ma question.

Insuffisance de charge et incondensables, je m'étais orienté dans ce sens dans les 5 minutes de mon arrivé sur site jeudi dernier. L'histoire pas très claire des problèmes et interventions passés, les dires du technicien de la machine à dégraisser et du chef technique du lieu, le fonctionnement particulier de la machine à dégraisser, les hésitations de mes collègues ... tout me menait à me sentir obligé à poser ma question et trouver la réponse définitive avant de proposer une démarche qui oblige à mettre la machine hors service. Et qui va couter de l'argent au client qui en a déjà dépensé et qui en a marre déjà, pas à cause de moi qui viens de débarquer, mais après une année de faux pas.

Est-elle bête ma question? Je m'en fous!!!! Je l'ai pensé, je l'ai posé, et j'ai ma réponse, et je peux procéder en fonction d'elle, je tourne la page.

Maintenant je me penche sur le by-pass des gaz chauds.


Message édité par : Ariegeois / 07-03-2017 21:39


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11269&forum=85