Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Quelle surchauffe pour r404a, froid négatif?


Posté : 08-03-2017 22:23 icone du post

Salut Ariegeois,

Comme signalé par le technicien de Heidinger, ta surchauffe doit être en général de 5 à 8K. C'est tout l'intérêt d'une machine frigorifique, on veut un évaporateur rempli de liquide et utiliser la chaleur latente du changement d'état du fluide.
Je ne vois pas l'intérêt d'une surchauffe excessivement grande, quel que soit l'application.

Froid positif ou négatif ? Il me semble que c'est plus pour des chambres froide qu'on défini si c'est du froid positif ou négatif. Ton ambiance est positive donc on serait tenté de dire froid positif, mais ta BP de fonctionnement en régime établie sur ton installation doit être basse (-20 qui n'a rien de positif), ce qui a du sens vu qu'on veut condenser du solvant (c'est comme pour déshumidifier on veut un grand deltaT). Il me semble plus adapté de parler de HBP, MBP ou de LBP.

Il est intéressant de signaler que tu n'as pas une unique surchauffe comme communiquée, mais 3, car 3 détendeurs.

Je suis curieux d'en savoir un peu plus sur le cycle de fonctionnement de ce genre de machine. Tiens nous informé, merci.

Message édité par : Sylv1_13 / 08-03-2017 22:30