Bonsoir,
peut être que je ne comprend rien à ta machine .... ou que j'ai mal interprété ce que tu explique??
tu n'as pas encore de doc? juste le schéma fluidique ce serait chouette
bon une cpce (pour moi) c'est de la régulation de capacité. donc on l'utilise dans les cas ou le compresseur risque d'être surpuissant dans certaine phase du travail de la machine et donc que la BP chute au point de couper en sécu BP alors qu'on a encore besoin de pomper de la chaleur!
cpce: une entrée (vapeur Sc venant du compresseur) une sortie vers la BP (en général via un "T" appelé LG à l'entrée de l'évap juste après le détendeur) et un raccord pilote qui capte la chute de la BP pour ouvrir + ou - la cpce pour l'injection des vapeurs afin de remonter la BP d'aspiration.
si c'est raccordé en entrée évap, ces vapeurs vont se mélanger au FF venant du détendeur et pas de grosse montée en T° à l'aspi compresseur
chez toi, visiblement la sortie cpce est après l'évap et ils ont ajouté un DTI (détendeur d'injection) pour abaisser la T° d'aspi lorsque la cpce est ouverte.
tu confirmes
?
à+