Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Quelle surchauffe pour r404a, froid négatif?
Posté : 09-03-2017 20:32 
bon, si tu me mets le dessin pendant que je tape ma question
jesors
cpce ou DTI qui s'ouvre trop fort (BP d'aspi qui remonte trop?)
tu peux avoir un prob élec aussi:
la VEM 8.3 qui est fermée à tort lorsque la 8.41 s'ouvre ... par exemple
ce qui expliquerais pourquoi tu n'as plus de production de froid du tout quand le by-pass travaille..
Message édité par : Aircofrigo / 09-03-2017 20:39