Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Trane RTAD - Retour d'expériences...
Posté : 29-06-2017 17:15
Salut à tous,
Voilà j'ai un client avec quelques groupes RTAD 85 et 100, j'aimerai bien avoir vos avis sur la qualité de ces groupes, les pannes, les problèmes récurrents...
Années après années je tombe sur des truc de fou et ça commence a bien faire,
- Séparateurs d'huile sans niveau / sans voyant / sans sécurités de pression d'huile
- Vanne d'isolement de la soupape HP qui se fend
- Soupape HP qui s'ouvre a 15 bar au lieu de 25 bar ( 3 fois le coup sur différents circuits )
- Détendeur électronique qui se bloque
- Condenseur impossible a nettoyer tellement les ailettes sont proches
- Connecteurs des ventilateurs condenseur qui prennent la pluie et qui crame
- Régulation approximative avec des sondes de températures plongés dans le fluide qui sont ensuite transformés en pression par l'automate...
- Fuites a répétition sur les schraders sur le refoulement, filtres déshy, sur les sondes de températures (sans doigt de gants bien évidemment...).
Bref, je voudrais le faire exprès j'arriverai pas a faire autant de pannes...
Là j'ai un compresseur avec une fuite d'huile, le séparateur s'est vidé au sol, la vis a serré, le moteur électrique a cramé...
Tout ça sur des machines qui n'ont même pas 5 ans...
C'est les seules machines Trane que j'entretiens et j'ai que des merdes, j'ai pas de bol ou c'est la vie normale d'une machine de chez Trane ?
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11409&forum=85