Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Trane RTAD - Retour d'expériences...
Posté : 29-06-2017 22:59
Ouaip pour les HP si je mets la charge plaqué je monte super haut genre 65°C (18 bar), donc je charge moins et je tourne autour de 45°C (10-11 bar).
Par exemple là j'ai redémarré un circuit plaqué 63 kg, machine a 100% avec 40 kg chargé je suis déjà large en SR autour de 10K. Et c'est pas la première fois que je ne recharge pas totalement un circuit... pourtant j'ai récupéré ces 4 groupes mis en service par Trane qui tournent ainsi...
Mais comme la régule limite rien en HP, qu'elle te permet de faire tourner un compresseur + 110% de l'Int... comment savoir si t'es trop haut ou si c'est prévus dans le design du condenseur. Apparemment sur ces groupes le condenseur est design petit pour un gain d'espace/cout...
Après j'ai du mal a faire confiance a la doc quand il te sort des truc du genre "en cas de manque d'huile le compresseur grince" ...
Je sais pas a quoi ou a qui me fier en fait
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D