Bonjour,
es tu en charge partielle ou à 100% à ce regime de fonctionnement ?
en fonctionnement à 100%, avec du R134a pour des regimes de l'ordre de +5/50°C, les temperatures de refoulement devraient se situer aux alentours de 75/80 °C, mais elles peuvent atteindre 100/110°C en reduction de charge (25%).
mais normalement en reduction de charge tu devrais avoir une condensation plus basse.