website logo
Auteur
avatar
discus

Forum » » Froid Indus Partages d'expériences » » Chambre froide négative 36000 m3


Posté : 18-11-2011 05:33 icone du post

Salut, concernant la descente en température, je pense que c'est un peu rapide jusqu’à 0 car le point de rosé est important, je m'explique:l'idéal est de calculé le point de rosé et de rester quelques temps à ce niveau afin d'extraire la plus grosse quantité d'humidité possible ,car si tu descend trop vite à o l'humidité ce fixe sur les parois.Selon le volume palier à 12-6-0 et ensuite doucement vers - 25 .attention à l'implosion et aux tensions des câbles soutenant le plafond(selon le type de suspente).
@+DISCUS

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4001&forum=87