Pour le dégivrage on a 1 desurchauffeur sur chaque groupe York
Les évapos sont équipés d'une batterie CO2 et d'une batterie eau chaude, les tubes de dégivrage passent aussi dans le bac a condensats
La seule résistance électrique présente est sur le virolle du ventilateur
On produit ainsi de l'eau a 35° pour le circuit dégivrage
Cette eau est bien sur glycolée protection -39°
Il n'y a pas de ballon de stockage
Le dégivrage sur cet installation est quasiment gratuit et beaucoup plus efficace qu'avec des resistances
La production est assurée par 2 york YLAE
régime -8/-4
On assure également l'alimentation de 3 évapos pour le quai de réception à +4
Voila en espérant avoir répondu a vos questions