Forum » » Froid Indus Partages d'expériences » » Chambre froide négative 36000 m3
Posté : 18-02-2012 19:58
Merci pour les compliments
Le fluide est du mpg protégé -38°, la recup se fait sur la deshurchauffe des groupes positifs, il n'y pas de stockage la pompe tourne que lorsqu'il y a une demande de dégivrage
Aucune prise en glace depuis la mise en service
la regul est MFood
Voila en espérant avoir été clair
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4001&forum=87