c'est parti pour une autre devinette, mais cette fois ci je n'ai pas de réponse, alors amis éclairés, merci pour vos renseignements.

Sur un évap négatif profroid on a

4 résistances de batterie environ 1000w/résistances
2 résistances de bacs (idem)
4 résistances de virolles environ 300w/résistances

Alimentation en tri + neutre

mesures evap 1

environ 10amp par phase
environ 0.75 amp sur le neutre (correspondant au cordon chauffant)


mesure évap 2

phase 1 environ 6 amp
phase 2 environ 10 amp
phase 3 environ 14 amp
neutre environ 5 amp


Je pense à un déséquilibre grossier des résistances et permute une résistance de 1000 w de la phase 3 vers la phase 1

Nouvelle mesure
environ 10 amp par phase
et neutre environ 0.75 amp????????

Voici la question

comment en ayant permuté juste un brin de resistance d'une phase à une autre, l'intensité qui passait au travers du neutre à pu disparaître?
comment peut on avoir environ 5 amp qui passe sur le neutre lors de la premiere mesure?
merci