Je suppose que ton neutre été raccorder au point de neutre.
Vu que t phases etaient déséquilibré, le surplus d'intensité generé sur les phase c équilibré naturellement par le neutre.
Grossomodo tu a mesuré les 5 ampères du neutre deux fois.(une fois a travers t phases et une fois a travers le neutre)
En fait le fait d'avoir le neutre de branché sur le point de neutre evite d'avoir une sur'intensité sur les phases ou il y a moins de resistances.
D.ou l'importance d'avoir les phases bien equilibrer sur les evap qui n'ont pas le neutre sur l'étoile.
Je sais pas si je me suis bien fait comprendre.
moi je dit ça, je dit rien.