website logo
Auteur
avatar
biloute

Forum » » Froid Indus Partages d'expériences » » résistances électriques


Posté : 17-02-2013 10:10 icone du post

bonjour,
on peut l’expliquer avec les vecteurs. Le courant que l’on mesure sur le neutre est la somme vectorielle des courants de phase. Le neutre est égal à 0 que lorsque l’équilibre entre les phases est parfait. Si ce n’est pas le cas, on retrouve un courant X sur le neutre. Il suffit de tracer trois lignes décalée de 120°, une mesurant 6cm, l’autre 10cm et la dernière 14cm. Ensuite, les mettre bout à bout et mesurer la résultante : J’ai +/- 7A, il faudrait voir si ses mesures sont correctes car s’ il a mesuré avec une pince ampèremétrique, sur des courant aussi faible, ce n’est pas très précis.
à+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6176&forum=87