website logo
Auteur
avatar
frigopathe

Forum » » Froid Indus Partages d'expériences » » les bienfaits de l'humidité


Posté : 11-05-2014 09:36 icone du post

salut,

d'aprés l'étiquetage, le dernier remplacement datait de décembre 2013.

je crois bien que certaines manip on été mal faites. La moindre ouverture de circuit sur du pompé noyé à -40 doit être rigoureuse car le calorifugeage des différents éléments garde la température, donc à l'ouverture l'humidité vient se fixer instantanément à l'intérieur des tubes, donc chaufferette, azote et tirage au vide indispensable.

une chose me conforte, c'est qu'avant le remplacement des cartouches, j'entendais du bruit dans la vanne d'isolement du débit mini et maintenant c'est le calme absolu. Preuve que le débit général ne devait pas être terrible, sans pb de température pour autant.




Cet article provient de Le site des frigoristes