Salut,
A chaque frigoriste sa solution et si la solution miracle existait on passerait pas des heures a débattre et ce forum aurait déjà disparut !
Le problème c'est que si c'est le BE ton client et que tu réponds a un appel d'offre tu risque de te faire éjecter parce que tu réponds pas a leur cahier des charges. Après si tu réalise une bêtise technique bah... c'est la faute au BE ! ça va dans les deux sens
J'aurais tendance a dire CO2 en subcritique.
100 kW positif avec 70 kW de condensation pour le négatif = 170 kW
ça fait déjà un bon petit groupe d'eau glycolé a -8/-4°C, il existe de bon petit groupe avec compresseurs et ventilateurs sur variateurs.
Voir avec le fabriquant du groupe les options en récup de chaleur qu'il peut y avoir et mettre le surcout en concurrence avec les aérotherme gaz ou élec. Mais bon si t'a 5 kW a chauffer 2 mois dans l'année...
J'ai peur qu'avec ces puissances que ça ne justifie pas la mise en place de ces suppléments. (dégivrage a air pour du +4°C, pas de demande de chauffage de locaux ?, pas d'ECS ?...)
Un point positif pour le chauffage avec ton groupe c'est qu'au moins le client n'aura pas a souscrire a un fournisseur de gaz.
Pour les machines indépendantes bah... ta congèle plante tu as genre 8 hrs pour dépanner parce que plus d'inertie.
Ton positif plante t'arrête l'usine snif puisqu'ils pourront plus travailler dans les CF et là la plupart des délais dans les contrats c'est 4 hrs.
Donc si ton positif plante, il va entrainer ton CO2 en même temps logique mais t'es censé avoir dépanné ton groupe positif bien avant que ta congèle ne dégèle ><
Après au choix du client de doubler ses installations, de prendre des groupes avec 2 moyens compresseurs au lieu d'un gros pour pouvoir tourner a "peu près" en attendant le dépannage.
Mais tout a un coût !
Bon courage
a+