website logo
Auteur
avatar
christ59

Forum » » Froid Indus Partages d'expériences » » incondensable dans le circuit


Posté : 06-04-2016 20:46 icone du post

Salut

Moi, je pomperais le gaz en point bas dans l'installation et une fois vide en liquide, je basculerais sur des bouteilles tiré au vide.
Apres çela depend du pourcentage de CO² dans l'installation.

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.