Forum » » Froid Indus Partages d'expériences » » incondensable dans le circuit
Posté : 09-04-2016 00:57
Citation : duss
Salut,
En fait il utilise un gros volume dans lequel il sépare le 134 par gravité.
Exact.
@Xavierc : le seul point où on est certain de trouver un peu d'incondensable aussi bien en marche qu'à l'arrêt, c'est le point haut de la bouteille liquide. Mais on les a souvent mélangés à beaucoup de fluide. Donc, je tire, je refroidis le mélange, je sépare les incondensables, je réinjecte le fluide.
à propos, j'oubliais: c'est plus efficace et facile sur les centrales à bouteilles horizontales car le ciel des bouteilles verticales est plus (trop) turbulent et le mélange contiens moins d'incondensables.
le froid est un état d'esprit.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10651&forum=87