Citation :
xavierc
Citation :
netsu
Citation : duss
Salut,
En fait il utilise un gros volume dans lequel il sépare le 134 par gravité.
Exact.
@Xavierc : le seul point où on est certain de trouver un peu d'incondensable aussi bien en marche qu'à l'arrêt, c'est le point haut de la bouteille liquide. Mais on les a souvent mélangés à beaucoup de fluide. Donc, je tire, je refroidis le mélange, je sépare les incondensables, je réinjecte le fluide.
à propos, j'oubliais: c'est plus efficace et facile sur les centrales à bouteilles horizontales car le ciel des bouteilles verticales est plus (trop) turbulent et le mélange contiens moins d'incondensables.
Bonjour,
Merci pour vos précisions, donc tu réinjecte le CO2 en liquide pris en bas de ta bouteille de séparation, , mais ce qui va rester en gaz va être un mélange CO2 gaz +R134a ?
Tu arrive a le pomper le restant pour le réinjecter dans une bouteille de récup ?
Ou tu arrive toujours a condenser le CO2, jusqu"'a la dernière goutte ? ?
DMerci en tout cas pour l'explication +1
Xavier
PS: je préférais le R11 jesors
Dans un comme sa le Co2 rentre automatiquement dans le circuit 134 étant donné les pression dans l'échangeur. Du coup les incondensables est en faite le CO2, le CO2 étant un gas naturel et "incondensable" on le met dehors et ce qu'on récupère c'est le R134a