Forum » » Froid Indus Partages d'expériences » » [Résolu] - Evaporateurs noyés
Posté : 12-08-2017 11:48
merci de votre réponse, mon projet est de la recherche, il n'y a pas encore d'installation existentielle. Donc pas encore de compresseurs de sélectionné (pour répondre au taux de compression). Il y a t-il des plage de taux référence pour de la vis?
Le bi-étagé noyé, si cela est faisable de raccorder un évaporateur sur la bouteille intermédiaire, il me servira à produire 2 température d'eau différentes ce qui aura pour conséquence de supprimer une TAR qui refroidie un circuit eau annexe. (la puissance des condenseur-évaporatifs sera un peu plus élevé par conséquence).
Mon objectif est de trouver le bon type d'installation, avec le bon fluide frigo, cycle adéquat pour optimiser l'installation.
Je pensais aussi à un désurchauffeur sur les gaz de refoulement avant l'entrée au condenseur pour chauffer de l'eau dont la sucrerie à besoin.
Message édité par : Fripouille / 12-08-2017 11:50
Pièces jointes
2
Fichier non trouvé : Bi-étagé noyé.jpg
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11472&forum=87