Salut fripouille,
vu ton message, j'en conclus que tu maitrise les récups de chaleur sur les installations fonctionnant avec des réfrigérants classique comme le r404a,
qu'est ce qui te fait penser qu'il y'a une différence avec les installations au co2 ?
si tu doit récupérer un maximum de chaleur, tu doit installer la récup au point le plus chaud de ton circuit, peu importe le fluide, et vu que tu as déja posté un diagramme enthalpique ... je te laisse chercher un peu
Pour la température de sortie, je ne sais pas la calculer, mais elle variera suivant les choix techniques : récup totale ou partielle, conditions de fonctionnement de ton circuit, température d'entrée d'eau ... le co2 te permet d'atteindre des températures plus élevés que les fluides types hfc et tu doit sécuriser l'installation pour militer le risque de vaporisation de l'eau qui se révèle dangereuse pour les échangeurs.
@+