Salut,

Pour ton gainable, je te recommanderais quelques points :

Est ce que c'est également ton moyen de chauffe ?
Si oui, il faut bien le dimensionné avec les températures de base (-7°C par chez moi) Personnellement, j'utilise un petit outil excel très simple (Coef Gv), et surtout je fait attention au type de batiment (Ancien / BBC / Ancien rénové ...) afin d'adapter au mieux la machine.

Combien de pièces tu alimentes avec ton gainable ?

En récupérant le cubage de tes pièces, et avec le débit de soufflage du gainable, cela te permettra de calculer tes sections de gaine (et d'éviter des vitesses trop importantes donc du bruit) et idem pour tes grilles de soufflage.

Si c'est un gainable basse pression, fait attention, car ils sont très limités en matière de soufflage (environ 5/6m de gaine)

Pour la reprise, afin d'éviter le bruit, pense également à bien dimensionné ta grille de reprise, et à y poser une grille avec filtre.

Pense également à utiliser de la gaine isolé, au moins thermiquement, la gaine souple est pas terrible car produit beaucoup de pertes lineique contrairement à de la galva isolé ... mais c'est beaucoup plus long à mettre en oeuvre et plus chère.

Une dernière chose, fait attention à la régulation en cas de multi zone... car si tu mets une telecommande filaire, et des RM polités par des thermostats ambiants ... hormis les système air zone et autre, perso je trouve que ça ne régula pas bien (pas de com entre les RM et le Gainable, cela fausse tes débits).

Anciennement AEGIS

Cet article provient de Le site des frigoristes