Salut Pierre,
Non ce n'est pas un bi split qu'il te faut mais un twin .
Bi split = raccordement fluidique/électrique indépendants. Donc maître esclave tu oublies. Tu as juste la possibilité de donner la priorité à l une par rapport à l'autre.
Twin = une seule liaison frigo ,puis tu dispatche via des refnets sur les Uis. Là tu peux faire fonctionner en M/E .
L'histoire du bus c'était pour te dire que :
Pour que tes Uis fonctionnent en M/E ,il faut qu'elles communiquent, hors sur un bi,multi,split y en a pas car c est totalement indépendant
Si tu n'as pas encore passé commande , change ton fusil d'épaule et commande un twin .