Forum » » Clim Techniques et technologies » » Doc transducteurs HP/ BP LG .
Posté : 25-10-2019 10:59
Bonjour,
le signal est linéaire. Divise la plage de pression par la plage de tension.
Normalement ces informations sont sérigraphiés sur le transducteur.
bref une règle de trois...
la précision est de 1 à 3% suivant la qualité du transducteur.
Ta méthode sur le papier est bonne mais il te faut un voltmètre capable de donner une tension en millivolts et avec un très bonne précision.
cordialement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12303&forum=88