Bonjour,
Je suis un néo-professeur en BAC PRO TFCA. J'aurai besoin d'un avis de professionnel afin de savoir si je peux oui ou non enseigner ce type de pratique dans mes activités. Voici mon raisonnement:
Quand on effectue une charge, afin de vérifier que celle-ci sera correcte, on peut obturer l’aspiration du condenseur (avec un carton par exemple) afin de faire monter la HP.
Tout en vérifiant la montée de la HP, on peut surveiller le voyant liquide qui doit normalement légèrement buller et l’intensité du compresseur doit monter tout en restant inférieur à l’ampérage nominal. Si le voyant bulle de façon importante c’est qu’il manque du fluide, à l’inverse si le voyant ne bulle pas et que l’intensité devient supérieures à l’ampérage nominal c’est qu’il y a trop de fluides dans l’installation.
Est-ce que cela vous parait être une bonne mise en situation pour évaluer la charge d'une installation ?

En vous remerciant par avance