Forum » » Clim Techniques et technologies » » 2 V4V "en paralléle" sur VRV Mitsu
Posté : 14-11-2021 11:57
Une grand merci Maître Billbaroud !
Avec cette machine j'ai malheureuseument plus de questions que de réponses
Partons du principe que je suis en mode "froid"
Si je part depuis le refoulement compresseur je passe par le séparateur d'huile "O/S", Un clapet anti retour "CV1", puis vers les deux V4V. On peux voir qu'on le condenseur est scindée en deux "étages" de puissance, un petit et un grand, qui se rejoignent sur un Refnet pour passé par ce semble être un sous refroidisseur
Le grand condenseur peut être aussi contrôlé par l'EV "SV5a"
Puis par les 2 LEV qui sont ouvertes a fond comme des EV pour le coup. Et ainsi on a le départ liquide allant aux UI
Donc pour moi cela est fait de telle sorte à pouvoir régulé la puissance de l'échangeur avec en sus la variation de vitesse du ventilateur...
Si vous pouvez m'envoyé la documentation de cette machine svp, je ne trouve que des documentations généralistes sur le net
Encore merci !!
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12838&forum=88