website logo
Auteur
avatar
Billbaroud

Forum » » Clim Techniques et technologies » » U.E a l'nterieur


Posté : 11-07-2022 18:22 icone du post

bonjour,

je vois tout à fait le genre de machine que vous citez. J'ai vu des pac air/eau sur un réseau de gaine mais jamais en détente directe.
Il y a combien de trou vers l'extérieur ? Quel surface pour le rejet ?
Peu importe si la reprise est en vrac tant que l'air chaud est évacué et compensé..
Et si c'est juste, une turbine gainée ( pour la compensation) sur un pressostat différentiel d'air. Pressostat sur la gaine de refoulement. La ventil du vrv démarre et par cascade fait démarrer la turbine pour la compensation.
Y a pas un conduit de cheminée qui monte en toiture ?

Au lieu de la cave, y a t'il une grenier ?
Si la cave n'a aucun accès vers l'extérieur, il reste l'option du drycooler avec un vrv condens à eau. Dans ce cas, c'est froid seul. Pour faire réversible avec un drycooler, il faut une chaudière gaz pour chauffer l'eau.
@+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12963&forum=88